18009494942 2020-05-18 14:12:54 | 山东省 安装 | 329查看 1回答
通风
通风管道壁厚有什么规范要求
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
镀锌钢板矩形风管规范厚度是4mm。
普通通风风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500- 1500为中压,高于1500为高压
风管厚度与压力及边长有关
边长s320mm: 中低压厚度0 5mm,高压厚度0 .75mm
320 < 边长S630: 中低压厚度0 6mm,高压厚度0 .75mm
630 < 边长S 1000: 中低压厚度0 75mm,高压厚度1mm
1000 < 边长S 1250 :中低压厚度1mm,高压厚度1mm
1250 < 边长S2000 :中低压厚度1mm,高压厚度1.2mm
2000 < 边长S4000: 中低压厚度1.2mm,高压厚度按设计
其它风管也有相应设计规范,详见JGJ 14 1-2005 《通风管道技术规程》,误差参考相关钢板国家标准2020-05-18 14:15:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看