-
刘爱军 2020-05-19 09:02:30 | 内蒙古自治区 安装招投标预算计价软件GCCP | 783查看 2回答
电气自投与事故调试套用问题。
在双电源应急照明配电箱套项中,自动投入装置调试与事故照明自动切换系统调试是否都需要计入?这两项调试的内容是否有冲突?自投是备电代替停止工作的主电,而事故照明从字面意思理解好像也差不多,就是主、备电能否自动切换。
输配电系统调试数量,是否应该为低压配电柜的回路数量?或者还有其它?动力配电箱接至风机、水泵等回路算不算?非低压配电柜(如普通照明箱的上一级配电箱)接至下级配电箱的回路是否计算输配电系统调试?
2020-05-19 09:26:38 补充
定额说明(从配电箱直接至电动机的供电回路已经包括在电动机的负载系统调试定额内)是否可以理解为配电箱接至风机、水泵等用电设备的回路无需计入输配电系统调试?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:1、自动投入装置调试属于整体供电系统的配电调试,主要集中在动力电源供给的主电和辅电之间的切换,涉及后续供电或电网回路的保障;事故照明切换主要为整体电网出现事故后,自动切换应急照明,并对现场主要照明器具进行减量供电。虽然都是使用自动切换开关,但是控制逻辑上出现了不同,实际使用时可以根据所带负荷和负荷级别进行计量和归类;
2、输配电系统调试数量不等于低压配电柜的回路数量,以低压配电柜的回路数量进行计算的话,要先减去备用回路。在减去下端用电为检修插座、灯具等无可调元件的回路;在减去单独计算电动机调试的回路;还要减去单独计算变压器调试的回路,剩余部分可以根据电压等级计算送配电系统试验。动力配电箱接至风机、水泵等需根据风机和水泵的类别分别计算相应的试验,如风机、插座属于卫生间排气扇之类的民用带插头电气,无需计算任何系统试验。如风机、插座属于0.75KW以下电气设备,其调试含在微型电机定额子目内容;如风机插座属于0.75KW以上的电气设备,可以根据具体KW数套用相关定额;照明箱至上一级的供电配电箱的输配电系统应根据具体使用的定额确定,如照明仅有开关回路,无漏电保护、继电保护等元件,无法计算输配电系统试验,但有的定额专门设置了照明箱系统调试,专门对应现场的灯具回路调试。
2020-05-19 09:34:06
-
1、套自动 投入装置的定额 ,应急照明自动切换是指有不间断电源的情况下执行此定额
2、系统调试数量请查看定额 中的帮助说明
2020-05-19 09:16:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看