• 从图形导入钢筋后柱的高度以图纸一致,经更换柱子后其

    从图形导入钢筋后柱的高度以图纸一致,经更换柱子后其高度就随层高了,在计算钢筋时就会多计算。(墙也同样)怎么处理?

    层高

    问题补充:找到高度修整

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从图形导入钢筋后柱的高度以图纸一致,经更换柱子后其高度就随层高了,这是因为你从图形导入钢筋后,定义构件里的所有构件的属性都是随着楼层管理的层高来的,而你在绘制图形的时候,你修改了柱子的高度,导入钢筋软件后,你又更换了柱子,更换后的柱子的属性是按你定义构件里的柱子高度来的,所以说这个时候柱子高度就跟你当初的不一样了,是按层高来的了。因为这部分是属于构件的私有属性,你在绘制图形里修改的柱子高度跟在定义构件管理里的柱子高度两者没有必然联系,它不会随着你的修改而变化。 解决办法就是:选中柱子,在构件属性编辑器里进行修改。墙体更换后,也需要选中在属性编辑器里进行修改。 如果你从图形导入钢筋,不更换柱子,那么柱子高度肯定与你的图形保持一致了,你可以试试看

    2008-07-14 14:37:28 

  • 选中要修改的构件,右键,在属性编辑器中进行修改,改成你需要的高度或数值就可以。

    2008-07-14 14:48:21 

  • 选中相应的构件,在属性里修改标高即可。

    2008-07-14 14:48:22 

  • 可以在属性中直接修改.

    2008-07-14 14:38:06 

  • 选择要修改的柱子,在属性中直接修改柱子的高度.

    2008-07-14 14:38:23 

  • 你可以试着把改柱子的高度改过来就正确了。

    2008-07-14 14:39:39 