• 两个承台之间的基础梁是画在两承台之间,还是以承台上的柱子为支座,画在两柱子之间.2

    两个承台之间的基础梁是画在两承台之间,还是以承台上的柱子为支座,画在两柱子之间.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    画基础梁时,是以轴线绘制基础梁,如果基础梁的钢筋是锚固到承台中的,你可以把基础梁设置成梁来绘制,这样基础梁的钢筋就锚固到承台中去。

    2008-07-14 16:46:33 

  • 混凝土画在哪里都没关系的,有扣减关系,但是钢筋就不行了,这得看说明,如果基础梁贯通承台,就用基础梁来画,要是只是进承台一个锚固,那就用基础层的普通梁来画。

    2008-07-14 16:47:55 

  • 基础梁以承台为支座的当然要按承台来画,如果说明是以柱为支座的就按柱来画.这个结构说明应该会明确的.

    2008-07-14 17:15:50 

  • 基础梁应以柱子为支座,重叠部分的工程量软件会自动扣除,最后还要有钢筋呢

    2008-07-14 17:32:20 

  • 应以承台上的柱子为支座来画基础梁

    2008-07-14 17:40:37 

  • 两个承台之间的基础梁应该画在两承台之间,因为承台是承台梁的支座,承台梁是其上柱子的支座。

    2008-07-14 18:35:04 

  • 问题:两个承台之间的基础梁是画在两承台之间,还是以承台上的柱子为支座,画在两柱子之间? 我想你的问题应该是一个钢筋算量的问题,你应该在图纸会审时问清楚,一般来说应该是以框架柱为支座,因为基础梁也应形成一个框架受力体系。但不可理喻的是,我曾经遇到过一个工程:施工单位的基础梁钢筋以承台为支座锚固,开发公司工程部的人员咨询设计院而设计院说是可以的。

    2008-07-19 06:11:08 

  • 两个承台之间的基础梁是画在两承台之间,还是以承台上的柱子为支座,画在两柱子之间. 答:应按图纸给出的节点,看基础梁的标高在什么位置,再确定画在那里。