• -0.05的基础梁如何施工

    独立基础标高-1.5,独基完了是柱子的部分,基础梁标高-0.05,编写进度分析时分部分项里可以将独立基础,地下柱,基础梁同时扎筋 支模 浇筑吗

    同时扎筋的话对于基础梁的钢筋来说太高了施工有难度,如果不同时绑钢筋的话 又需要同时浇筑 这种情况怎么办  

    各位老师有什么好的建议吗 我想知道做法顺序 如下图独基

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    独立基础标高-1.5,这个必须是独基完成后,连带柱子一部分,也就是浇筑到基础梁底,然后防腐,基础验收,回填到基础梁垫层底,然后浇筑基础梁垫层,绑扎基础梁钢筋、立模、混凝土