小木工 2020-05-19 19:54:04 | 北京市 安装 | 885查看 5回答
电缆是2*(YJLV22-4*185)的,清单项目特征描述的话是全写么?
电缆是2*(YJLV22-4*185)的,清单项目特征描述的话是全写么?还是写YJLV22-4*185?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
特征描述可以写YJLV22-4*185,清单量按照2根电缆考虑就可以了;
2020-05-19 20:11:19
-
不写清楚,怎么计算工程量。
2020-05-19 19:56:48
-
第二种 写法 2*是两根
2020-05-19 20:29:23
-
是需要全部写清楚
2020-05-19 20:54:25
-
清单项目特征描述:埋设或穿管电缆线,规格;YJLV22-4*185
2020-05-19 21:23:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看