• 贴地砖的水泥砂浆结合层实际施工厚度与定额含量厚度不一样怎么办?

    1、贴800*800地砖,套定额“1-067 陶瓷地砖 楼地面 周长在(mm以内) 3200”,但有人说这个定额子目的结合层水泥砂浆含量只有2公分厚(如图),而实际结合层厚度有8公分,要补充砂浆的厚度,这个说法对吗?    如果要补充,怎么做调整? 

    2、图纸上楼地面的结构标高都比建筑标高低10cm,这个确定,就是说贴地砖的整体厚度要有10cm,在现场施工中,地砖2cm厚的话,砂浆层要做2cm确实也不够,实际都比较厚,如图,对吗?

    子目水泥砂浆结合层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    地砖粘结层定额考虑2公分,实际上不够,你说得对。有的地方可以标准换算,点开标准换算输入实际厚度即可。没有的话,就要手动换算,含量改成0.0808

    2020-05-20 08:56:15 

  • 结合层一般就是2公分

    差十公分有可能是找平层,一般还有地暖保温板层,地暖的细石混凝土保护层,这个要结合设计给的具体地面做法看

    2020-05-20 07:04:38 

  • 1、地砖默认均为2公分,可以根据实际调整,单独增加找平层;

    2、标高需要甲方交底,确定后,按实际增加,办理签证。