记得笑 2020-05-20 09:36:00 | 山东省 安装 | 1463查看 3回答
直立型喷头标高怎么设置
喷头的标高应该设置多少,管的标高跟喷头的标高应该是一样的吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不一样,喷头应当不管子第150~200
2020-05-20 09:37:08
-
1、根据《GB50084-2017自动喷水灭火系统设计规范》7.1.6的说明,上喷喷头通常距顶板距离为75mm~150mm。
2、管道标高与喷头标高是不一样的,具体看设计要求,通常是紧贴梁下安装。
2020-05-20 10:16:39
-
喷头的标高应该设置多少,管的标高跟喷头的标高应该是一样的吗
答:1、喷头距离顶板的高度不低于200就可以了,还得考虑周边的扑救有效面积
2、管道的标高与喷头标高是不一样的
首次提交 2020-05-20 10:23:01 最近修改2020-05-20 10:24:18 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看