糖醋鱼 2020-05-21 15:13:01 | 江苏省 土建结算土建计量GTJ | 1614查看 1回答
广联达中关于后浇带的钢筋怎么设置?
如图,广联达板后浇带中默认钢筋是C12-200,图纸上应该是同板面钢筋,那么在广联达中我是应该把C12-200删掉还是应该把C12-200改成板面配筋?或者什么都不变动?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
筏板中 原有的钢筋 不用管他们,原来筏板中 没有的钢筋 c12@200 在后浇带 属性中 输入即可 。
2020-05-21 15:14:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看