• 斜屋面板的支座负筋不识别斜板的长度(即计算出的负筋

    斜屋面板的支座负筋不识别斜板的长度(即计算出的负筋根数是按斜板的水平投影长度计算的根数),有什么别的办法将钢筋计算正确,只能用单构件输入吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    那你就只好计算完以后在编辑钢筋里修改一下负筋的根数了。然后把构件锁定了

    2008-07-15 15:39:23 

  • 你把板按水平的画上去后,把受力筋及负筋布上去,再定义斜板,必要的时候还要将梁打断,定义好斜板,再把打断的梁合并,这时你用编辑钢筋再看受力筋及负筋,是按斜长来计算的。

    2008-07-15 15:22:15 

  • 你可以输入斜板负筋的长度为斜长,不过这样处理的话,分布钢筋会多算几根 要不你就按他水平投影来计算,然后在计算式里乘以一个斜坡系数,锁定