• 基础层布柱子时,柱底标高是基础底还是基础顶,二者有

    基础层布柱子时,柱底标高是基础底还是基础顶,二者有影响吗,软件默认计算吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件默认的是基础底标高,在计算钢筋时软件会自动计算插筋等量,不用担心量的问题,在图形中柱是基础顶开始往上计算的,但在基础层中也不用设置,只要把柱子布上去就可以了。

    2008-07-15 16:58:33 

  • 软件默认计算柱底标高是基础底

    2008-07-15 16:56:08 

  • 基础底,否则影响基础内箍筋。

    2008-07-15 16:56:25 

  • 基础中的柱子会自动寻找基础底平的,不用设置。

    2008-07-15 16:57:05 

  • 没有影响,按基础层默认层高就可以,软件会默认计算,自动扣减基础部分的长度

    2008-07-15 16:57:07 

  • 软件会自动扣减,钢筋算到基础底,砼算到基础顶。

    2008-07-15 17:09:51 

  • 软件自动将柱伸到基础底!即自动认别标高!

    2008-07-15 17:20:57 

  • 图形没有影响,但钢筋有

    2008-07-15 18:15:25 

  • 柱底标高是基础底.至于柱底标高是多少,你还的看图纸设计.

    2008-07-15 18:51:47 

  • 没关系的。软件会扣减。我检查过。