• 关于墙、地防水重叠是否需要计算的问题

    根据图纸要求:厨房地面防水遇墙上翻至高出建筑完成面200mm,墙面防水高度高出建筑完成面1.8m。厨房降板0.05降板

    问题1:墙面防水高度是1.8m,还是1.85m

    问题2:根据广东定额防水计算规则,地面上翻高度500mm以内按展开面积计算,是否表示墙地重叠的地方是需要重复计算的。

    问题3:重复计算的高度是取200mm还是250mm。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳


    问题1回复:墙面防水高度为:防水上建筑做法厚度+1.8m;

    问题2、3回复:地面上翻500mm不存在墙地重叠,是地面防水刷涂直接上墙,一次性刷涂的。

    总工程量计算:a、墙面上卷均在500mm以内:平面防水量=地面防水层面积+墙上卷500mm防水层面积;                                                    

                     b、墙面防水超500mm(1.8m时):平面防水量=地面防水层面积+墙上卷500mm防水层面-1.8m高与500mm高重叠部分面积

                                                                               墙面防水量=上卷1.8m面积



    首次提交 2020-05-22 11:45:54  最近修改2020-05-22 11:47:02 (修改过1次)

  • 墙面防水高度按1.85计算

    地面上翻高度500mm以内按展开面积计算,超过500的话,就全部算到墙面防水了,不会重复计算

    防水计算

    首次提交 2020-05-22 11:19:46  最近修改2020-05-22 11:43:45 (修改过1次)