两个壮工 2008-07-15 17:21:54 | 河北省 其他专业 | 5693查看 16回答
剪力墙插筋外露长度是多少,与上层钢筋连接是多少,<
None
全部回答 (16) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:搭接Lie=ζLae.Lae由混凝土的强度等级、钢筋直径、抗震等级决定,ζ是修正系数,取决于纵向钢筋搭接接头面积百分率,查看图集03G101-1 第34页,
2008-07-15 18:19:03
-
插筋的外露长度的规定,在03G101-1中有明确的规定。 剪力墙的搭接长度的判断值,要根据工程抗震等级、工程类别、混凝土标号、钢筋的级别、钢筋搭接的接头率及混凝土结构环境类别等客观条件所决定纵向受拉钢筋抗震锚固长度(Lae)及(纵向受拉钢筋抗震锚固长度L1e、L1)
2008-07-21 20:35:50
-
不用设置,软件会自动按照计算规则自动计算外露长度等信息的。
2008-07-15 17:26:41
-
施工中外露长度满足搭接长度即可,与上层钢筋连接也是按搭接长度计算. 如果用软件,软件会自动计算。
2008-07-15 17:31:55
-
剪力墙插筋外露长度是多少,与上层钢筋连接是多少? 答:插筋的外露长度的规定,在03G101-1中有明确的规定。 剪力墙的搭接长度的判断值,是有好多的,如:混凝土的变化、钢筋的等级、钢筋搭接的接头率。 详见03G101-1 p48、33、34
2008-07-15 17:29:21
-
按抗震等级,钢筋直径,混凝土强度等级确定剪力墙插筋外露长度.
2008-07-15 17:29:28
-
二楼的图集版本太老了,圆圈内的现在已经改为1.2Lae了。
2008-07-15 17:37:41
-
剪力墙插筋外露长度是多少,与上层钢筋连接是多少,取决你图纸中构件的砼强度,抗震等级、设防烈度、檐高和钢筋直径。
2008-07-15 17:40:00
-
抗震等级,钢筋直径,混凝土强度等级确定剪力墙插筋外露长度
2008-07-15 17:43:04
-
根据03G101,剪力墙垂直盘与上层钢筋的连接长度为1.2Lae,而插筋外露长度不能小于与上层钢筋的连接长度,也就是说外露长度应该大于或等于1.2Lae.
2008-07-16 11:26:52
-
这个问题取决你图纸中构件的砼强度,抗震等级、设防烈度、檐高和钢筋直径。
2008-07-17 08:39:50
-
软件已按03G101-1第48页有关要求进行了设置.如果要更清楚一点请看该标准图.如果具体设计与软件设置不否则可以作以修改以达到设计要求.
2008-07-16 17:39:12
-
按照03G101第48页,剪力墙插筋外露长度、上层钢筋连接都是1.2Lae,由抗震等级,钢筋直径,混凝土强度等级来确定该值。通常的施工中采用电渣压力焊或锥螺纹连接居多
2008-07-15 18:54:28
-
软件中插筋外露长度与选择的图籍中相应的搭接或焊接(机械连接)规定的露出长度是一致的,在工程设置的计算设置中选好钢筋的连接方式即可,如图纸设计与图籍不同时,也可以在计算设置中进行修改。
2008-07-15 20:44:46
-
基础层外露长度=墙实际高度+搭接+基础厚度-保护层+节点设置中的基础弯 中间层=墙实际高度+搭接(3000+38*d)
2008-07-15 21:23:42
-
不用设置,软件会自动按照计算规则自动计算外露长度等信息的
2008-07-15 23:24:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看