• 应急照明系统图中此箱进线为电源线+信号线,出线给应急照明和疏散指示只有电源线

    应急照明系统图中此箱进线为电源线+信号线,出线给应急照明和疏散指示只有电源线,对吗?为什么有的给应急照明和疏散指示的是电源+信号线?系统图答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应急照明系统图中此箱进线为电源线+信号线,出线给应急照明和疏散指示只有电源线,对吗?为什么有的给应急照明和疏散指示的是电源+信号线?

    答:第一张图:进线电源线为供电用途,信号线主要作为启动应急照明系统用途。出线作为应急照明和疏散指示等灯具的供电,无需再接入控制线。这是对的。第二张图的做法,出线作为应急照明和疏散指示等灯具的供电,还接入了控制线,这个应该根据你现场选用的灯具有关,是否现场带有警报闪烁功能的灯具?

    2020-05-22 16:36:33 