A.曹钲东 2020-05-22 19:53:09 | 湖北省 土建 | 743查看 2回答
未标明的钢筋就是c8-200 那图二的负筋就是c8@200(1200,0)
未标明的钢筋就是c8-200 那图二的负筋就是c8@200(1200,0)
那图三的这个直接就是c8@400(2000,0) 这个附加的有什么特别意思,需要上面特别的设置吗??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你是对的,图二c8-200,图三c8-400,
图二的是负筋,正常面筋绘制即可 ,图三附加筋指的是这块板不管有没有面筋,在图示部位附加一层钢筋,也用面筋正常绘制即可,命名区分开就行,不用其他设置
2020-05-22 20:02:49
-
在平面图里面有注明的就按注明的去取,如果没有注明的,就按说明里的去取
2020-05-22 20:00:19
-
图一面筋没有Y向钢筋信息 所以下面的说明未标明的钢筋信息就是Y向钢筋c8@200
图一面筋没有Y向钢筋信息 所以下面的说明未标明的钢筋信息就是Y向钢筋c8@200,图三没有面筋的XY向钢筋信息所以就是图四的c8@200 双向这样理解没有错吧
-
双层双向布置钢筋c8@200钢筋 应该也包括图二的梁边缘吐出来的板吧?
双层双向布置钢筋c8@200钢筋 应该也包括图二的梁边缘吐出来的板吧?费通常钢筋为负筋钢筋什么意思?需要再设置其他什么吗?补充问题:双层双向的 指的是XY向吗??补充问题:面筋填写什么?补充问题:
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看