华仔仔 2020-05-24 13:19:05 | 河南省 安装 | 4380查看 3回答
是按风管的面积算吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
xagcc 钻石专家
答题: 304672 被赞: 67654
用管道保温子目计算,按风管的表面积*防火板的厚度。
2020-05-24 13:59:01
幸福像花一样 钻石专家
答题: 118645 被赞: 28976
是风管面积乘厚度,按立方计算
2020-05-24 13:58:17
大海 钻石专家
答题: 88353 被赞: 74895
按防火板的展开面积计算。套保护层的相应子目。
首次提交 2020-05-24 15:19:24 最近修改2020-05-24 15:20:31 (修改过1次)
防火堵洞问题?
计算桥架防火堵洞的时候,常规项计算防火隔板、防火包、防火泥。请问还计算防火板的支架吗?
防火板要计算吗
此处防火板要计算吗,该怎么算
防火板问题?
请教各位老师,风管做防火板属于保温还是保护?计算面积还是体积?
风管防火板问题?
风管不做保温,直接做了防火板,我能不能直接按照风管外面积来计算,这样是否可行?
保温定额子目问题?
请问橡塑管壳和橡塑板有什么区别?风管厚度10mm是说风管的厚度而不是橡塑板的厚度对吗?这个硬质聚苯乙烯泡沫板是不是就是防火板?我省只有矩形风管子目,无圆形,若圆形需做此工艺,是否可以借鉴执行该定额子目?
保温保护问题?
请教各位老师几个问题,我省定额保护算面积,保温算体积。如果风管外面直接做保护,保护层的面积是不是就是风管的外表面积?如果先做保温后做保护,保护层的面积是如何计算的。比如1000*500的风管长度是10米,保温做50mm离心玻璃棉,保护做10mm防火板?如果不做保温了,直接做保护,又改如何计算?