• GTJ2021在桩基础上画了柱子 但是箍筋数量不对 太多了怎么办

    我在桩基础上画了柱子 柱身长1000 箍筋为A8-200 并且图纸中也显示仅有6根箍筋  但是画完后 查看钢筋发现竟有26根 这种情况该怎么解决 我编辑钢筋 修改箍筋根数改为6根后 钢筋三维还是显示密密麻麻的一大排  要怎么操作才能修改修改箍筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:编辑钢筋修改为6根,然后锁定构件,没有其它办法,软件是按照平法规则计算的。

    2020-05-24 18:29:41 

  • 修改后要锁定

    2020-05-24 18:58:28 

  • 您好,我也遇到同样的问题,1米的短柱@150查看钢筋箍筋有30根…😅

    我是在计算设置里面把“柱/墙柱搭接部位箍筋加密”改成“否”就解决了🤔👌

    不知道这样的操作合不合理。