• 风管系统中阀门的套取规则

    请教如下问题:风管工程中已经包含了支吊架,但是经查询,大于800mm的防火阀需要单独套取支架。请教是否有这一说,还有就是消声器,静压箱之类的,长度大于多少需要套两组支架或者更多,一般的支架设置规则是什么,谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:查看当地定额规定。以下为本地定额规定。

    2.手(电)动密闭阀安装子目包括一副法兰,两副法兰螺栓及橡胶石棉垫圈。如为一侧接管时,人工乘以系数0.6,材料、机械乘以系数0.5。不包括吊托支架制作与安装,如发生按本册第一章“设备支架制作安装”子目另行计算。


    2020-05-25 09:05:07 

  • 防火阀、消声器、静压箱不属于风管需要 另计支架

    2020-05-25 08:53:08 