张 2020-05-25 09:55:38 | 江苏省 安装 | 997查看 2回答
防雷接地,柱与圈梁焊接
该住宅楼地下2层,地上11层+1层跃层。
图一是屋顶层防雷平面图,数了下标注的柱内主筋焊接处共16处,请问这个楼柱与圈梁焊接一共是16处×几层呢?我觉得是16处×(11+1跃层+1屋顶)层,但是我看到别人算的是16处×11层,哪个对啊,可以解释下吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
16处计算引下线是对的,但16根引下线的工程量不一致。得按引下线所处位置的避雷网标高至地下二层的底板钢筋标高之间的垂直长度计算引下线的工程量。即;将16根不同长度的引下线相加,才是引下线的总工程量。
2020-05-25 10:50:19
-
首先主内主筋焊与圈梁焊接处,是两个必要条件,也就是第一是有柱子,第二个就是圈梁。而且圈梁是要闭环焊接的,也就是类似均压环,所以,如果你是小高层,那么也就没有几层焊接这么多,也就是应该计算16处楼柱与圈梁焊接,算地下一层的圈梁一圈的接地母线和引下线,引下线需要计算16*(2+11+1)*3米(暂时设置每层都是3米),不知道能否帮到你。
2020-05-25 13:16:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看