18332918562 2020-05-25 10:13:49 | 河北省 安装 | 307查看 4回答
如图所示,设计说3-4根线穿20的管,可是图中是5根线。
是不是应该给它大一号的管径,如果是2根线是不是应该给它小一号的管径,并不根据系统图标的给统一的管径。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你理解的是对的 2根线15的管径就够了 5根线的话需要大一个规格,但是管径的大小需要设计在设计说明中体现 几根线穿多大的管,最好不要自己去定义,需征求设计的同意
2020-05-25 10:15:40
-
是的 需要大一号管
2020-05-25 10:15:56
-
按设计说明为准
5根穿25管径,2根线穿15管径
2020-05-25 10:16:05
-
20的管也可以穿 5 根线
二根线也不需要换管
2020-05-25 10:17:19
-
求前辈解答,四刀开关后面对应的管中的线的根数是依次为6、5、4、3根吗。还是3根
,求前辈解答,四刀开关后面对应的管中的线的根数是依次为6、5、4、3根吗。还是只有灯具到开关的位置是6根,其他位置均为3根。
-
BV3*2.5说明中说2~3穿PC16管,4~5根穿PC20,但系统图给出BV3*2.5,PC20
BV3*2.5说明中说2~3穿PC16管,4~5根穿PC20,但系统图给出BV3*2.5,PC20,最终按哪一个?一般情况下,1~5根BV2.5线,穿塑料管,都穿多大的?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看