• 怎么墙下板内底部增设加强筋?是需要在板构建哪里输入?

    板内

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 隔墙如果是100厚,配筋是2C12-50。

    底部

    答疑解惑


    2020-05-25 17:36:14 

  • 可以用暗梁定义绘制

    2020-05-25 17:36:22 

  • 在工程量的表格里直接输入规格、长度、根数就好了。画图计算不精确,还麻烦

    首次提交 2020-05-25 17:36:39  最近修改2020-05-25 17:37:30 (修改过1次)

  • 可以借用暗梁布置在现浇板上的

    就是因为板上有墙,板下没有梁,所以在现浇板上局部加强了一下

    只有通长筋,没有箍筋

    借用暗梁就可以算了,简单,也不需要模板混凝土等

    2020-05-25 17:36:58 

  • 墙顶或墙底的加强筋,都可以用墙顶压墙筋来表示喔广联达服务新干线

    如果构件配筋比较复杂的话,建议用暗梁布置

    首次提交 2020-05-25 17:37:32  最近修改2020-05-25 17:38:34 (修改过1次)

  • 用楼层板带定义,它的宽度是墙的厚度(也可以是钢筋放置的间距),厚度是板的厚度。也可以在表格中输入。

    2020-05-25 17:38:00 