• 同一块楼板,譬如X方向布置有跨板受力筋,Y方向布置

    同一块楼板,譬如X方向布置有跨板受力筋,Y方向布置有负筋,两方向的钢筋均有分布筋。按道理在它们的叠合部位是不需要再布置分布筋的,但软件无法识别。我试过,如果两个方向都是负筋的话,软件可以正确识别,在该叠合部位不会再计算分布筋的量。但当跨板受力筋和负筋叠合却总是无法识别。设置问题我反复检查了,没有问题啊,请高手再看看

    Y方向

    分布筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 以上各位同行说的都有道理,我个人认为只有负筋才有分布筋,如遇到特殊情况可以特殊处理呀,呵呵

    2008-07-17 14:06:33 

  • “X方向布置有跨板受力筋,Y方向布置有负筋,两方向的钢筋均有分布筋”什么意思? 一个方向是受力筋,一个方向是负筋 ,分布筋和受力筋没有关系,只有负筋下才有分布筋,

    2008-07-17 13:08:56 

  • 你最好将跨板受力筋按负筋来布,定义时另一边长度考虑跨板后的长度,这样就不会有分布筋问题了。

    2008-07-17 13:16:00 

  • 我试了一下,负筋的分布筋与跨板受力筋同向时(平行),两都会按搭接计算,搭接150mm。 当负筋垂直于跨板受力筋时,负筋 的分布筋与跨板受力筋同样也是按搭接150mm来计算的。 见下图: 我把尺寸也截到图中了,我核对了没有问题。我用的是GGJ10.0-1070版本。你可以验证一下。

    2008-07-17 13:19:53 

  • 跨板钢筋跨出去那部分底部是要设分布筋的,你选中的那根筋是跨板钢筋啊,跨出去的钢筋要有分布筋的,你看看根数是否对,我画了一个看了它是扣减的

    2008-07-17 13:23:20 