hsy 2008-07-17 15:40:20 | 河南省 其他专业 | 1015查看 5回答
基础层中框架柱插筋的计算长度和基础层的高度有关吗?
基础层中框架柱插筋的计算长度和基础层的高度有关吗?有一工程 1:当基础层高度为1.9米时,KZ1插筋计算式是:上层露出长度+搭接+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折 2:当基础层高度改为1.8米时, ,KZ1插筋计算式变为:上层露出长度+搭接+锚固 不知是何道理?问题补充:3、基础层层高是1.9米,当基础层高改为2米时,为什么计算柱筋的计算公式中的基础厚度由450mm变为了550mm?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我想这个主要是因为第一个里面的插筋不满足钢筋的锚固长度,而第二个里面已满足了锚固长度吧。
2008-07-17 15:47:25
-
已采纳我想应该是没有关系的啊,应该是楼上说的那样
2008-07-17 15:59:30
-
已采纳锚固长度-(基础厚度-保护层)= 弯折长度
2008-07-17 16:12:39
-
已采纳您好:是有关系的。 上层露出长度与层高有关系的,这个是从基础上皮到首层的的净长/3来计算的。 从两个计算公式看,可能是以下原因造成的:以前修改过柱或基础的标高,造成柱子和基础没有接触,所以就没有计算深入基础的插筋这一部分了,请检查下,希望能帮上您。
2008-07-17 16:17:44
-
已采纳基础层中框架柱插筋的计算长度和基础层的高度有关吗? 答:有关,上层楼出长度=(基础+首层)的净高/3,从公式看有关系 第一条的公式时正确的 第二天的公式时框架梁上插筋的计算公式
2008-07-17 16:21:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看