• 把钢筋算量文件导入图形算量时,提示有梁高超过层高。按实际图中梁是高出来的。这样要怎么改:

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    超出部分在上层中画就可以了呀

    2008-07-17 17:07:04 

  • 照你说的,梁就是跨层梁了,在钢筋中,.构件不受层层高的限制.而在图形中就不行了.你导入图形后,你要嘛把梁的标高调至在本层的层高范围内<在不影响正确计算工程量的情况下>.要嘛就删除重新画<可以直接在本层中,把梁的断面高度改在本层范围内>.把超过本层部分的梁在上一楼层里去做,不过记得模板要套用圈梁的定额.因为上翻梁少一个底模.

    2008-07-18 01:22:38 

  • 修改一下将超出的部分发到上层才行

    2008-07-17 18:30:14 

  • 把钢筋图形文件B另存为A,退出程序B,打开A,调整超高的梁的标高,使之不超高,然后导入到图形算量里,这样对计算梁的砼量没有影响。

    2008-07-17 17:10:00 

  • 可以在钢筋算量中先把超出本层标高的构件直接画到上一层,导入图形算量后就不会出现这个问题了

    2008-07-17 17:13:59 

  • 把钢筋算量文件导入图形算量时,提示有梁高超过层高。按实际图中梁是高出来的。这样要怎么改? 处理方法:在钢筋文件中,框选楼层中所有的梁构件,在属性编辑中--其它属性--梁顶标高处输入()后回车。 然后再导入图形文件,这样就不会有问题了。

    2008-07-17 17:23:10 

  • 钢筋算量中先把超出本层标高的构件直接画到上一层,导入图形算量后就不会出现这个问题