• 桥架防火堵洞需要在哪些地方做

    麻烦说的具体点,穿越一般的墙体需要做吗?其他部位呢 也说下

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳



      电缆桥架穿楼板防火板封堵需准备的材料:

          1、耐火隔板

          2、防火堵料(防火泥)

          3、支架

          4、矿棉或者玻璃纤维

          5、耐火板或钢板

          6、防火涂料(三级防火)≧90min

    墙体
    施工要求:

         1、桥架吊线安装、固定牢固,桥架前后左右预留出的空隙必须是10-15mm,其他采用与楼板同耐火强度的砼去补洞。



         2、在进行对孔洞进行测量尺寸时,按照孔洞的尺寸准备角钢和防火板,四周至少都得多出25mm才行。



         3、在楼板下方用膨胀螺栓固定防火板



         4、防火板并填上防火包及速固型无机防火堵料。



         5、在楼板与防火堵料上面在安装一块防火板,更为稳固。



         6、电缆与防火板缝隙内塞入防火泥进行密封



         7、桥架内下层防火板上填塞阻火包,与楼板齐,中间填塞上防火涂料(防火泥),上层防火板与电缆间的缝隙再进行用防火泥密封