人生如梦 2020-05-27 14:43:53 | 江苏省 土建 | 588查看 1回答
防水卷材
请教一下,一栋13层建筑,地下两层,负2层为-5.1到-2.84.与大地下汽车库相连,负一层顶标高为-0.08,地下车库顶标高为-1.65,室外地面为-0.45.我的问题是:1.做法上说主楼地下室顶板要做防水卷材加水泥砂浆保护层,是不是说的就是标高-0.08处,它在这个主楼里属于室内了,还需要做防水吗?2.我这个大地库屋面防水卷材在主楼处需要上翻,上翻高度怎么确定?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
防水是做在室外顶板,属于室内的一般不做防水。一般上翻0.36米。可以按图纸要求的施工图集去查看上翻高度。
2020-05-27 14:49:19