icer 2008-07-17 21:30:02 | 天津市 土建算量GCL2013 | 616查看 8回答
基础梁是以柱为支座把力传到独立基础上的,因此画到柱子轴线即可 可是基础梁和独立基础顶标高是平齐的,梁本来是三跨,由于没有断开现在显示是一跨了r
None
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果你的基础梁在图纸上是三跨.而画出来只有一跨.那么在属性编辑器里的跨数你就设置为三跨.然后在绘图页面.点跨设置.点提起梁跨.如果提起梁跨都不能有图纸上的支座.那么你就重新设置支座.以达到图纸上的要求. 设置支座这样设置:点选择.点跨设置.点设置梁支座.点要设置跨的梁,然后再点已之相交的梁或者墙.此时所点的梁都蓝色.再点右键.在出来的对话框中点是.这样就把支座设置好了. 你试试
2008-07-17 22:37:38
-
重新提取梁垮。(按交接处设置支座)
2008-07-18 08:35:52
-
将独立基础设为基础梁支座就行了
2008-07-18 08:28:50
-
将独立基础设为基础梁支座就行了 你试一下,有问题再交流
2008-07-17 21:32:41
-
答:你说的情况应按梁处理
2008-07-17 21:33:52
-
可以给梁设置支座,然后提取梁跨。
2008-07-17 21:34:50
-
基础梁是以独基为支座的,不然就是框架梁(以柱子为支座)了 具体分析其受力有利于钢筋量的准确计算
2008-07-17 21:52:18
-
答:你可以利用基础梁构件中的“设置梁支座”功能,把梁的支座设置一次,然后,做梁的原位标注,因梁柱和独立基础都可以当梁的支座,软件默认错误,需要手动修改支座即可。