• 防雷接地工程量计算相关问题

    1、避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接,是不是算引下线与基础接地母线的焊接?如果不是,应该怎么算?
    2、均压环应该怎么算?设置标准和计算方式是什么?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接,是不是算引下线与基础接地母线的焊接?如果不是,应该怎么算?

    答:是引下线与均压环的焊接,这块没有明确要不要计算,我建议如果你是施工方就算上。因为引下线的工作内容中也包括焊接内容了。

    2、均压环应该怎么算?设置标准和计算方式是什么?

    答:均压环,图纸会标出长度,量长度出来就行了。设置标准一般是3层一圈均压环,一般是在建筑外围上面。

    下面是均压环详细的设置规范