言叶 2020-05-28 20:28:59 | 河南省 安装 | 1340查看 2回答
河南16定额,什么情况下执行电缆保护管,什么情况下执行配管?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、电缆埋地敷设全程穿管,执行配管相应子目。
二、电缆不穿管埋地敷设,但遇到规范规定的4种情况,需要穿管保护,此管执行电缆保护管的子目,其中小于DN100的电缆保护管,仍然执行配管的子目。(需要穿管保护的4种情况是;电缆埋地敷设穿越马路,电缆埋地敷设穿越水沟,电缆埋地敷设进入建筑物,电缆埋地敷设出地面时)
2020-05-29 04:05:21
-
过路、埋地执行电缆保护管
其它 执行电气配管
2020-05-28 21:33:03