season 2020-05-29 07:21:29 | 辽宁省 安装安装算量GQI | 603查看 1回答
请问消防里模块出来的是4根什么线?
MC是控制模块,MR是输入模块,到温感探测器的线有四根有一根的,四根的是什么线?一根管四根线还是两根管?一根的是什么线,怎么看不出来?工程量如何计算。怎么在广联达上画呢,更改倍数吗?改倍数管的工程量也改了?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看一下系统图,防火阀是不是接了电源线,如果是,标识4就是信号+电源;都是两芯线,所以标识4.
2020-05-29 07:37:52