yu****@163.com 2008-07-18 14:23:05 | 云南省 其他专业 | 424查看 5回答
承台配筋是双层双向的,软件不会自动扣减筏板和承台钢
承台配筋是双层双向的,软件不会自动扣减筏板和承台钢筋的重叠部分,那么筏板的钢筋就算多了,请教怎么解决?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
面筋是通过的,底筋断开的部分需要用手工扣
2008-07-18 17:37:53
-
最好用手工扣减更准确些
2008-07-18 18:09:58
-
布置筏板时用画折线画图,绕开承台,肯定就不会重算了。
2008-07-18 14:27:28
-
从单构件中手工扣除
2008-07-18 14:36:29
-
在单构件里。手动扣下。 其实就是筏板面筋通过。 而底筋断开了。 你手动扣一部分底筋
2008-07-18 14:41:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看