小黄要吃麦当劳 2020-05-29 11:49:02 | 广东省 土建土建计量GTJ | 742查看 3回答
板负筋和面筋
如果在图纸中板的四边都画了负筋,没有画面筋,是不是可以代替呢??如果俩个相对应的方向画了负筋,另外一边用跨板受力筋画,板的分布筋这个一个方面有没有什么要注意的??例如把俩个负筋的分布筋改成无或者把跨板的分布筋改成无???
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:如果在图纸中板的四边都画了负筋,没有画面筋,是不是可以代替呢?这是分离式板配筋。如果俩个相对应的方向画了负筋,另外一边用跨板受力筋画,板的分布筋这个一个方面有没有什么要注意的?【按照图纸定义,软件自动扣减的】?例如把俩个负筋的分布筋改成无或者把跨板的分布筋改成无???【不用】
2020-05-29 11:51:48
-
图纸有说明的负筋可以代替面筋
2020-05-29 11:50:51
-
具体的要对应设置要求布置,如果设计是面部钢筋,用负筋时,那么它的长度就是要布满板块,这是反而不方便布置。
2020-05-29 11:51:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看