• 有关板的附加筋问题,急c

    图纸说明上这样写的,屋面板和跨度大于4米的楼板,均做板的附加筋,详图上附加筋是与板附筋搭接100的A@6@250上部筋 请教一下 1、跨度方向指的哪个方向(平行哪个轴) 2、按什么筋布置啊

    问题补充:是不是,一块5*3.6板,只布置平行于5米方向的钢筋,3.6米方向不用布置?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:1、应该是平行与负筋的方向 2、按温度筋处理,并修改计算设置里搭接长度为100 应该都布置上才行

    2008-07-19 07:35:36 

  • 跨度方向应该是板(方格)平行于长边的方向; 这时你可以按照把附加筋按照温度筋来布置,修改搭接长度(计算设置),温度筋的定义就是先定义受力筋,然后把它的属性改为“温度筋"即可

    2008-07-19 07:37:32 

  • 不是指那个方向,纵向、横向都算,只要超过4m就要加与负筋搭接的面筋筋A6@250

    2008-07-19 07:39:36 

  • 比如说跨度是4米,那么就是沿4米方向的负筋采用A@6@250连通,搭接为100长,这种情况是经常有的。

    2008-07-19 07:40:51 

  • 1、跨度方向指的哪个方向(平行哪个轴) 2、按什么筋布置啊 回答:跨度方向指的是平行与板短跨方向。按照受力钢筋布置。

    2008-07-19 08:10:34 

  • 问;图纸说明上这样写的,屋面板和跨度大于4米的楼板,均做板的附加筋,详图上附加筋是与板附筋搭接100的A@6@250上部筋;是不是,一块5*3.6板,只布置平行于5米方向的钢筋,3.6米方向不用布置? 1、跨度方向指的哪个方向(平行哪个轴) 答:*****应该是双层双向布置(含附加筋的分布钢筋)。附加筋应该定义为:受力钢筋--面筋。 详图上附加筋是与板附筋搭接100的A@6@250上部筋,在工程设置--计算设置--计算设置--搭接设置里需要修改搭接长度的。 2、按什么筋布置啊? 答;*****应该按受力钢筋定义附加筋,把名称底筋改为‘面筋’即可。

    2008-07-19 08:11:15 

  • 用温度筋布置,修改计算设置搭接长度为100 两方向均应布置,形成网片才能绑扎。

    2008-07-19 08:13:16 

  • 受力 方向 你再看看 另一方向 应该还有分布筋的

    2008-07-19 08:16:24 

  • 1、只要有一方跨度超过4.0米,就应该布置吧。 2、直接按温度筋布置,并修改计算设置里搭接长度为100。

    2008-07-19 09:12:13 