• 安装管道井的问题?

    管道井是后浇还是现浇?

    安装专业如管道井内敷设的桥架,配管配线,给排水管道,都需要乘以管井内的系数吗?

    管井内的预留洞,止水环阻火圈之类的也需要乘以系数吗?

    管井内还需要区分超高吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、先安装管道,后封闭成管道井的,不计算人工系数。即;只有在已经形成狭小封闭空间里面施工,人工才能记取难度系数。

    二、安装专业在井内敷设的桥架、明配管、给排水管道,人工都需要乘难度系数。

    三、预留洞、套管不需要(放置时还不是封闭空间);封闭空间的塑料排水立管上不需要设置阻火圈;止水环需要乘以系数。

    四、如果有超高,可以计取(竖向管道、桥架等不计算单层超高费)。


    2020-06-01 03:57:56 

  • 1、是现浇

    2、电气 的不需要乘系数,管道的工程需要 乘系数

    3、预留洞不需要,止水环阻火圈需要

    4、如果 超高可以计取

    2020-05-31 21:42:03 

  • 1、水管道井楼板是现浇,并预留洞口,管道安装完成做防水封堵;2、电气道井楼板是现浇,并预留洞口,桥架安装完成做防火材料封堵;3、管井内的超高与自然层一样计算。