彩虹 2008-07-19 09:28:51 | 重庆市 其他专业 | 1292查看 12回答
柱箍筋进入基础一般是2-3个,可图上是A6@100
柱箍筋进入基础一般是2-3个,可图上是A6@100/200,照图上输入,计算出来就不止2-3个了,可计算设置中不输入箍筋信息又不行,怎么设置呢?问题补充:补充一下:是桩基础的砖混结构,地梁上口与桩上口平标高为-0.6M,柱筋锚入地梁1M,地梁高为0.7-1.3M不等,基础层高设的1.6M,箍筋的个数?其它的基础构件均已布置.
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱锚入基础内的箍筋不少于两个,这是规定“在陈青莱教授答疑里面有”你那种情况是:软件算量是按现场施工实际情况考虑的,柱锚入基础还算了“一层预留柱筋”的箍筋个数,一般按三分之一计算的,你看一下柱主筋长度,是不是算了锚入基础部分+预留长度+搭接长度。如是这样的话,箍筋多于两个是很正常的。
2008-07-20 11:07:44
-
如果你的基础是一样的,那么你可以直接在计算设置中柱里的第四项《柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量》,把2改成你手算计算出来的个数。如果不一样,你就按正常计算,在汇总计算后,点编辑钢筋,直接在箍筋个数处把数据改成你需要的即可/
2008-07-19 14:53:39
-
算出根数,直接输入在基础计算设置中就可以了。
2008-07-19 11:05:56
-
你画基础了吗,还有柱底标高应该 是基础底标高,如果没画基础,就有可能认为都是柱了。 还有就是这根柱基础上面是不是还有一段呀,这多出的箍筋有可能是基础以上部分的。
2008-07-19 09:33:48
-
不可能啊,你布置基础构件了吗?
2008-07-19 09:34:55
-
如果图上是A6@100/200,你手工算出根数,直接输入计算设置中就行 如果基础高度一致,一次输入成功 如果基础高度不一致,到每个柱中的计算设置中输入
2008-07-19 09:37:26
-
手工计算出多少个,然后在计算设置里修改,把柱在基础插筋锚固区内的箍筋 数量修改成你所计算的支数即可
2008-07-19 09:37:45
-
住在基础中的箍筋数量是2个,但出来基础后的部分要计算箍筋的,比如基础层高2m,基础高度1m,出基础后的1m就需要计算箍筋了。所以箍筋信息必须输入。
2008-07-19 09:38:24
-
你在工程设置的计算设置里点击基础,在里面设基础短柱在基础里的箍筋数量3的话应该可以的。
2008-07-19 09:40:45
-
柱子箍筋加密区范围有规定的~层高的1/6,500和柱子截面尺寸 3者,哪个最大就取哪个值!!所以不能按照常规的基础里就2-3个箍筋计算的~
2008-07-19 09:41:48
-
1.你在计算设置中还是按图纸上的箍筋信息正常输入A6@100/200。 2.柱的纵筋深入基础底部,也可理解为纵筋的插筋。所以得设2-3道箍筋。软件自动默认,不用自己在设置。 3.软件是按照03G101图集考虑的,会默认设置成2道箍筋,而且是2支箍。如果与默认的不同可以在计算设置中设置。
2008-07-19 10:07:27
-
先画基础后设置柱子就可以了。
2008-07-19 10:23:50