• 梁下部钢筋的计算方法101图籍是怎么要求的:

    梁下部通长筋是否一跨一锚101图籍是怎么要求的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁下部筋03G101-1规定是按跨锚固的,Lae或0.5hc+5d。 见03G101-1第54-55页。

    2008-07-19 11:39:50 

  • 101图籍是,一跨一锚.你可以设置成通长的。 参看陈教授平法解答

    2008-07-19 11:16:01 

  • 梁下部通长筋是否一跨一锚101图籍是怎么要求的 回答:03G101-1图籍梁下部通长筋在中间支座处采取一跨一锚,锚固长度必须大于等于LaE,或大于等于0.5Hc+5d

    2008-07-19 11:39:15 

  • 如果是通长钢筋,。那绝对不可能是一跨一锚。只有原位标注中每跨的下部钢筋标有钢筋信息,那才是一跨一锚。 对于单跨。那就是一跨一锚。对二多跨。如果图纸上有原位标注,那才是一跨一锚,除此之外,都不是一跨一锚

    2008-07-19 14:35:12 

  • 请把图集好好看看,上面有明确标注

    2008-07-22 09:14:04 

  • 通长筋只在梁两端支座锚固,中间支座连续通过;对于梁下部钢筋则是在每个支座处都要锚固,锚固值按梁类型分框架梁非框架梁,按形状分直形梁弧形梁及钢筋级别直径等不同而不同。

    2008-07-19 16:30:24 

  • 在多跨连续梁中,通长筋只在梁的两端座锚固,中间支座连续通过。故通长筋不能一跨一锚。

    2008-07-25 21:44:29 

  • 是的它是按301平法设计的规则内置的

    2008-07-19 11:58:33 

  • 101图集中是一跨一锚,但是现场施工如果能通长就按通长设置 陈青来答疑里面也说过,下部钢筋是能通则通的

    2008-07-19 14:03:43 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!