• 矿物绝缘电缆

    请问BTTZ-4*4+1*4或BTTZ-4*4+4E可不可以改为BTTZ-4*5

    2020-06-01 16:14:03 补充

    请问是4芯截面为5mm²的矿物绝缘电缆还是5芯截面为4mm²的矿物绝缘电缆

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可以(是BTTZ-5*4)。

    2020-06-01 16:04:49 

  • 不行,4*4+1*4是5芯电缆,4*5是4芯电缆

    2020-06-01 16:10:35 