xiao590118 2008-07-19 21:54:31 | 黑龙江省 土建算量GCL2013 | 419查看 1回答
满堂基础中(标高不一样),布置满堂基础垫层的时候(
满堂基础中(标高不一样),布置满堂基础垫层的时候(智能布置),满堂基础包括桩承台和基础梁与筏板,怎么布置不上,总是出现"与同类构件位置重合"?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础部分的桩承台和筏板是不同的两个构件,你同时布置会出现“与同类构件位置重合”。解决此现象的方法:若只要基础砼总量,可以画完基础梁和基础筏板后,桩承台在筏板上或下部多出的部分另行定义,画图;若要基础各构件单独砼量,则先画完桩承台后用画折线布置的方法,在桩承台外布置,注意两者不能重叠。满堂基础垫层包括基础梁下面垫层的砼量,不包括桩承台下面垫层的砼量,定义时应分别设置砼垫层。在计算桩承台中的基础梁钢筋时,首先把基础梁的跨设置准确,再在基础梁的原位标注的跨长中按图设(一般是默认)。在计算汇总桩满堂基础钢筋时,只要你分构件定义画上图的,就会汇总计算出你所需要的钢筋量了。
2008-07-19 21:54:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看