7563 2020-06-02 17:30:40 | 河南省 土建安装 | 1359查看 5回答
电力电缆定额中电缆每增加一芯相应定额增加15%,增加两根怎么换算
电力电缆定额中电缆每增加一芯相应定额增加15%,那如果WDZN-YJY-5*6,增加了两根,怎么换算
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
乘1.3
2020-06-02 17:32:42
-
标准换算
2020-06-02 17:34:31
-
电力电缆定额中电缆每增加一芯相应定额增加15%,那如果WDZN-YJY-5*6,增加了两根,怎么换算
答:定额计算规则说明了:每增加一芯相应定额增加15%,那么增加两芯就乘以30%
2020-06-02 19:09:54
-
1芯乘以0.67;2 、3 、4芯乘以1.0 ;5芯*1.15;6芯*1.3 ;7芯*1.45
2020-06-02 20:20:31
-
增加两根套三次定额,增加两芯*1.3
2020-06-03 11:41:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看