• 防雷接地

    母线

    定额

    请问利用自然接地体是不是就不用再计算户内接地母线了,也不用套定额了。只需要计算户外的40*4镀锌扁钢和几处接地极和引下线焊接就可以了?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好,这是利用独立基础内的钢筋做接地极,需要计算基础接地面积,和连接的镀锌扁钢敷设,和基础间连接的跨接数量

    2020-06-02 18:55:08 

  • 请问利用自然接地体是不是就不用再计算户内接地母线了,也不用套定额了。只需要计算户外的40*4镀锌扁钢和几处接地极和引下线焊接就可以了?


    答:需要计算的

    1、利用基础钢筋接地网的费用,套用均压环的定额子目

    2、零星接地母线

    3、室外接地极的定额子目

    2020-06-02 18:59:49 