框架梁上有附加箍筋,但没标明直径多少,应按多少啊?
框架梁上有附加箍筋,但没标明直径多少,应按多少啊? 该梁上没有次梁,这个附加箍筋输入时在其他箍筋项中输入? 可是输入计算后,查看结果,箍筋没有扣保护层啊? 怎么回事?
全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁上有附加箍筋,但没标明直径多少,应按多少啊? 该梁上没有次梁,这个附加箍筋输入时在其他箍筋项中输入? 可是输入计算后,查看结果,箍筋没有扣保护层啊? 怎么回事? 我的回答:框架梁上有附加箍筋,但没标明直径时,应按同框架梁上的箍筋加 该梁上没有次梁,就不必要输入附加箍筋了 如果在其他箍筋项中输入时,就要人为扣减箍筋的保护层后再输入
2008-07-20 09:05:59
-
两边各加3-4根,因为没有次梁所以是不计算保护层的。
2008-07-20 08:31:47
-
没有说明直径就是同本道梁的箍筋直径,没有次梁为什么还要有附加箍筋呢,你仍然可以在原位标注里输入一个次梁宽度,然后在附加箍筋位置输入6即可
2008-07-20 08:32:01
-
一般随着框架主梁的箍筋直径.每个节点处6根.
2008-07-20 08:32:38
-
在原位或平法中输入个次梁,尺寸不要太多,然后在加筋里直接输入几根就行,如果箍筋不一样了,就按说明输入次梁加筋。
2008-07-20 09:06:09
-
1、框架梁上有附加箍筋,但没标明直径多少,应按该梁箍筋直径。 2、该梁上没有次梁就不应有附加箍筋。 3、在其它箍筋中输入的箍筋应为构件截面减去保护层以后的B和H
2008-07-20 09:08:20
-
问:框架梁上有附加箍筋,但没标明直径多少,应按多少啊? 该梁上没有次梁,这个附加箍筋输入时在其他箍筋项中输入? 可是输入计算后,查看结果,箍筋没有扣保护层啊? 怎么回事? 答:1、框架梁上的附加箍筋,可以按框架梁的箍筋来输入即可。 2、可以在其他箍筋项中输入,输入箍筋数值时,应输入扣除保护层的尺寸(即:箍筋的实际下料尺寸)。
2008-07-20 09:10:47
-
梁上的附加箍筋直径应该是与该梁箍筋直径一致,其个数一般在结构设计说明中会注明,若未注明一般按两边各不知三根,监局50考虑就可以了。
2008-07-20 10:56:30
-
首先检查一下你的结构说明,结构说明上应该会有说明你的附加箍筋的大小,只是在图上没有标注,一般在没有次梁的情况下很少有附加箍筋的,如果你在其他箍筋里输入的话是需要自己扣减保护层厚度的
2008-07-20 11:05:31
-
未注明的话一般大小同主筋箍筋,间距为50的 每边3道 在 原位或者平法 里面在次梁那里 写上宽度 后面还有钢筋信息
2008-07-20 09:37:04
-
主梁附加箍筋没有告诉你钢筋直径一般是同主梁箍筋直径,至于你在其它箍筋中输入的箍筋没有扣保护层是你没有在建箍筋信息时扣保护层.
2008-07-20 10:21:35
-
框架梁上有附加箍筋,但没标明直径多少,应按多少啊? 该梁上没有次梁,这个附加箍筋输入时在其他箍筋项中输入? 可是输入计算后,查看结果,箍筋没有扣保护层啊? 怎么回事? 回答:框架梁上有附加箍筋与该梁的箍筋规格一样,该梁上没有次梁,就直接输入该梁的宽度(对附加箍筋工程量没有影响),在次梁加筋处输入附加箍筋的根数即可
2008-07-20 10:25:59
-
没有次梁,怎么有附加箍筋哪?
2008-07-20 10:29:33