sgj862 2020-06-02 18:44:30 | 江苏省 安装安装算量GQI | 10360查看 2回答
广联达计量电气桥架配线显示选择的路径不连通
跨层桥架电气桥架配线识别显示选择的路径不连通?同层的配电箱走管到桥架再到组合管道后至总配电箱能够识别,是什么原因?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要自己检查标高,是否贯通,最好都连接至中心位置比较稳妥。
2020-06-02 18:48:08
-
检查手绘部分桥架,与自动识别桥架的连接是否正确,桥架标高,桥架与配电箱连接位置是否正确
2020-06-03 08:03:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看