各位老师,这个局部电位连接具体要算些什么,图集看不懂
是不是每个卫生间有一个LEB箱,洁具用BV-1*2.5来连接着LEB箱子,LEB箱子又和剪力墙内的钢筋用25*4扁钢连接,那LEB箱子还要和MEB箱连接吗?如果要的话那用什么连接,25*4还是BV1*2.5?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是不是每个卫生间有一个LEB箱,洁具用BV-1*2.5来连接着LEB箱子,LEB箱子又和剪力墙内的钢筋用25*4扁钢连接,那LEB箱子还要和MEB箱连接吗?如果要的话那用什么连接,25*4还是BV1*2.5?
答:洁具用BV-1*2.5来连接着LEB箱子
LEB箱子不需要和MEB箱连接,只需要与避雷网系统连接就好了
2020-06-03 16:02:43