太阳雨 2020-06-03 16:11:10 | 福建省 预算施工 | 757查看 2回答
照明回路如何走线
如图:第一:N1/N2/N3回路走线方式不一致?是否都能满足要求?第二:N1回路的开关处和N3回路的开关和排气扇处立管需要一根还是两根?第三:排气扇位置是否需要预留接线盒?有知道的解释下谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题一 n1,n2,n3都是双联单控开关,意思就是有两个开关,每个开关能控制一条线路的开闭,不必纠结先进了哪一个设备。
问题二 n1,n2,n3开关都需要计算两根立管,即每一个回路都是(层高 减去开关高度)*2,n3排气扇是两根立管,你要看下是否吸顶安装。
问题三 排气扇需要预留接线盒,直接归类到灯具盒里即可。2020-06-03 17:23:40
-
N1、 N3回路的开关处,需要计算双立管;
开关、灯具、排气扇处都要计算接线盒。
2020-06-03 16:25:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看