we****@163.com 2008-07-20 16:24:54 | 河南省 其他专业 | 736查看 21回答
地下室外墙外侧保护层是有35厚的配有a4-200的
地下室外墙外侧保护层是有35厚的配有a4-200的双层双向配筋砼,请问套什么子目问题补充:8-126 是斩假石地面,是否想说套8-128子目及8-129子目啊啊,有筋砼的子目啊
全部回答 (21) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果你这个地下室外墙是双面支模板,这个应该按相应厚度套砼墙.如果你这个地下室外墙是单面支模板,这挡砼挡墙.
2008-07-20 16:40:56
-
按砼墙来套定额,因为它是属于墙.
2008-07-20 22:59:09
-
问题:地下室外墙外侧保护层是有35厚的配有a4-200的双层双向配筋砼,请问套什么子目? 各地的组价定额不尽相同,按你的描述应该是按“单面支模的混凝土墙”来施工,具体套用什么子目,我想"河南林州鑫欣职业培训学校"给你的回复也许值得你参考。
2008-07-21 05:41:24
-
仁者见仁,智者见智。
2008-07-21 07:04:55
-
支持楼上“无香”的说法
2008-07-21 07:20:29
-
外侧保护层还应套砼墙子目。
2008-07-20 16:27:08
-
应该套相应厚度的砼墙子目。
2008-07-20 16:30:06
-
套砼墙的定额项目
2008-07-20 16:42:05
-
应该套混凝土墙子目
2008-07-20 16:44:59
-
答:套8-126整全面层子目,如果钢筋量和定额含量分析的量不同时,可以利用5-220子目进行调整。
2008-07-20 16:56:27
-
果你这个地下室外墙是双面支模板,这个应该按相应厚度套砼墙.如果你这个地下室外墙是单面支模板,这挡砼挡墙.
2008-07-20 17:00:44
-
套砼墙相应子目,但模板量应该减半。
2008-07-20 17:06:00
-
套5-34砼墙子目,模板部分工、料、机全部按1/2计算比较合理。
2008-07-20 17:13:07
-
清单描述时,应描述清楚部位,在组价时,砼是无所谓的各构件都一样,只要注意标号,主要是模板的区别,这个应该是单面支模的,要看当地的消耗量定额说明,我们西安这里是套用相应的墙的子目*0.6
2008-07-20 17:20:05
-
应该做混凝土墙子目
2008-07-20 17:27:02
-
套用一个砼直墙,套一个钢筋子目,套一个模板子目(只要面积算对,按面积计算)
2008-07-20 17:35:52
-
外侧保护墙,我还是套砼墙的.
2008-07-21 09:28:29
-
在北京执行混凝土墙子目 钢筋套8-1~8-2子目 模板执行第七章相应子目
2008-07-21 08:39:28
-
根据厚度套砼墙的定额项目
2008-07-21 10:34:23
-
套用砼墙,砼模板量只能算一半.
2008-07-20 18:36:18
-
按照混凝土墙计算
2008-07-20 20:43:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看