预算快枪手 2008-07-20 18:10:39 | 河北省 其他专业 | 2022查看 17回答
室内外排水管分界线怎么定? 在没有给定室外排
室内外排水管分界线怎么定? 在没有给定室外排水检查井位置的前提下(图纸未画,也未说明),室内外排水管分界线怎么定?有人说是外墙皮1.5米,有的书上是3米,还有的25米,应该是多少啊,答案一定要准确. 多谢!!!!!!!!!问题补充:定额说明的1.5米,仅仅指给水,而对排水仅说明按检查井算.定额没有明确排水是1.5米.按目前武汉理工大学出版的教材写的是3米.我搞不懂啊.
全部回答 (17) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题:室内外排水管分界线怎么定? 在没有给定室外排水检查井位置的前提下(图纸未画,也未说明),室内外排水管分界线怎么定?有人说是外墙皮1.5米,有的书上是3米,还有的25米,应该是多少啊,答案一定要准确. 问题补充:定额说明的1.5米,仅仅指给水,而对排水仅说明按检查井算.定额没有明确排水是1.5米.按目前武汉理工大学出版的教材写的是3米.我搞不懂啊. 我觉得其实你已经清楚了,给水(上水)按1.5米;排水(下水)按检查井(或手井)计算。当施工图上没有检查井时怎么办?会审图纸(或招标答疑)的时候确定一个长度就可以了。
2008-07-21 04:54:31
-
定额规定给排水有井入井,无井以墙外1.5米为界。
2008-07-20 22:29:46
-
按定额上所说的,以1.5米为准吧.除此以外没有别的标准
2008-07-20 22:40:59
-
分别以进户阀门、检查井为界
2008-07-20 23:59:16
-
室内外排水管分界线怎么定? 回答:室内外排水管分界线为室外1.5米处。
2008-07-20 18:14:03
-
一般如果没有给定室外排水检查井位置(图纸未画,也未说明),室内外排水管 分界线应该是外墙皮1.5米。
2008-07-20 18:14:23
-
距外墙皮1.5米,这个是全国统一的。
2008-07-20 18:14:44
-
河北03定额规定:排水管道:室内外界限以出户第一个排水检查井为界。如果没有给定检查井的位置,按外墙皮1.5米计算。
2008-07-21 10:20:54
-
室内外界限以室外第一个阀门为界 ,如果没有阀门,就以外墙皮一米五为界
2008-07-21 17:50:01
-
室内外排水管分界线怎么定? 按外墙皮外1.5米
2008-07-20 18:23:05
-
室内外排水管分界线为外墙皮1.5米.
2008-07-20 18:34:43
-
室内外排水管分界线是外墙皮1.5米
2008-07-20 18:35:40
-
出散水和外墙皮1.5m取较大的
2008-07-20 18:37:34
-
全国统一标准:室内外排水管分界线是外墙皮1.5米处.
2008-07-20 18:47:38
-
一般规定室内管道伸出外墙皮两米。
2008-07-20 18:52:39
-
室内外排水管分界线一般为外墙皮1.5米.
2008-07-20 20:14:35
-
室内外排水管分界线为外墙皮1.5米处。这是定额规定。肯定对。
2008-07-20 21:57:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看