• 如何批量修改伸入基础中角筋的弯折长度3

    请问:如何批量修改伸入基础中角筋的弯折长度

    问题补充:我只需要改变框架柱角筋在基础的弯折长度,如果改变计算设置_柱_基础插筋弯折会导致中部插筋改变?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你是指柱吗?看不很懂。 如果是指柱伸入基础的柱角筋的弯折长度, 1.修改单根可以在属性定义中修改,过程如下: 定义属性----其他属性----节点构造设置-----基础插筋-----修改 2.如果批量修改操作如下: 工程设置----计算设置-----柱----柱纵筋伸入基础锚固形式(改为角筋)----基础插筋弯折(后面输入要修改的数值)即可。

    2008-07-21 09:15:08 

  • 在钢筋计算设置里修改钢筋的锚固长度!

    2008-07-21 09:01:10 

  • 在计算设置中可以设置的。选择“角筋伸入~”。

    2008-07-21 09:02:12 

  • 在工程设置里的计算设置里修改

    2008-07-21 09:03:13 