• 问一下大家,钢筋算量中,带地下层的基础层高是么样定

    问一下大家,钢筋算量中,带地下层的基础层高是么样定义的,如果地下室的地面有高有低那么应该么样设定,假如基础底标层(不带垫层为--6.9,而地下层地面为-5.5和-5.50)那么基础层高应设多少呀

    问题补充:不好意思我打错了是-5.5和-5.0

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础层高应设1.4米

    2008-07-21 09:48:48 

  • 你的问题问的不对吧,-5.5和-5.50有区别吗?汗。。。。。。。。照你的说法只能设置成1.4米了。。。。。

    2008-07-21 10:04:57 

  • 地下室的地面有高有低那么应该么样设定? 基础层层高 按高的设定

    2008-07-21 10:07:18 

  • 钢筋算量中基础层高 回答:应该设置为-6.9,其他构件相应用编辑标高控制。还有一种办法就是当基础和地下室不存在扣减关系时,地下室建立子楼层,基础和地下室各设置各的标高。

    2008-07-21 10:18:08 

  • 基础层高设为6.9-5.5=1.4m

    2008-07-21 10:21:29 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!