• 给排水内没有人防套管

    给排水内没有人防套管,是优先执行工业管道的制作+安装?还是优先执行通风空调的人防套管(按空调来的话,要不要把子目系数乘以0.3)?江苏2014安装定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    水套管不能执行风套管,材料、施工工艺,相差甚远。

    进入人防的套管要执行柔性防水套管子目。

    首次提交 2020-06-05 09:29:22  最近修改2020-06-05 09:30:41 (修改过1次)

  • 执行工业管道中的套管 的定额

    2020-06-05 08:52:57 

  • 给排水内没有人防套管,是优先执行工业管道的制作+安装?还是优先执行通风空调的人防套管(按空调来的话,要不要把子目系数乘以0.3)?江苏2014安装定额


    答:借用通风空调的人防密闭套管

    2020-06-05 08:53:25 

  • 优先考虑人防套管定额,没有的参照工业的套管定额

    2020-06-05 09:00:49 