小小小 2020-06-05 10:44:44 | 浙江省 安装机电预算 | 5228查看 2回答
景观灯接线怎么接?
景观灯从配电箱出现采用YJV3*6 穿PE32埋地敷设
1、如图所示在平面图上是串起来的,那么在施工中,接到每一个灯是不是都要翻上到灯座接线盒再翻下至地沟接下一个灯?
2、翻上翻下的这一段距离需不需要穿管?穿管是一直穿管到接线盒处还是出地面进入灯座就不再穿管了?接线盒位于灯座内离地0.6m处;
3、像图中所示一个灯往后走四条路的,是到这这个灯翻上一根电缆翻下四根电缆吗?还是翻上翻下都是一根?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、不要,每个灯都有自带的BV-2.5的线;2、不穿管;3、都是一根
2020-06-05 10:55:40
-
1、是的
2、地上 0.6米处,加上电缆头的长度
3、是一根电缆
2020-06-05 12:24:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看